    二个通用规范:GB985、GB986

    回答:2016-10-16 18:07:32

    马吉春
    回答问题:2个
    点此咨询

    手工焊,大于6毫米板就需打坡口,大于12毫米板就需打双面坡口。

    埋弧焊,大于12毫米板就需打坡口,大于16毫米板就需打双面坡口。

    回答:2016-10-17 13:25:26