    游客

    设计总说明

    回答:2017-3-7 17:20:35

    游客

    设计没有标为什么还搞二级。

    回答:2017-3-7 17:20:39

    陈刚
    回答问题:4个
    点此咨询

    H型钢焊接焊口涉及到几种类型:

    1、第一种就是用于H型钢的板材对接即使图纸没有标注也应该按照一级或二级焊缝进行对接,原则上不低于二级(该部分需要进行超声波检测且检测范围为一级100%,二级20%)。

    2、第二种就是H型钢主焊缝,一般设计没有说明或标注均按角焊缝考虑(不存在二级焊缝及探伤要求)。

    3、第三种就是H型钢用于较重要部位,比如吊车梁(上翼则为全熔透焊缝需要超做探伤检测),高层建筑用H型钢,一般板厚度较大,原则上都是全熔透焊缝,需要进行探伤。

    回答:2017-3-8 11:34:46
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励

    周荣
    回答问题:7个
    点此咨询

    一般H型钢对接口都要求ut

    回答:2017-3-22 23:21:53

    狄先生
    回答问题:57个
    点此咨询

    按规范焊接H型钢都要求二级焊缝的

    回答:2017-3-25 8:46:37