    钢骨混凝土工程钢构件为什么不允许现场切割焊呀?
    问题分类:工程管理   浏览:5727  发布时间:2017-3-21 8:53:13

    大家好,这工程是钢骨混凝土工程,小弟请教个问题,钢构件为什么不允许现场切割焊呀?因为应力集中吗?

    我们总工说是切割的位置钢材构件内部组织结构会变化,强度会降低

    再贴焊个钢板补强一下可以吗?我做的这个工程有几根柱子需要切割一个钢筋孔,工厂忘了开孔了

    我现在想知道为什么不允许现场和现场火焰切割的危害有多大

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    现场的工人技术不行

    设备也不行

    工厂加工螺栓孔,就是钻的,现在钢筋想通过去,也钻呗

    把钻拿到现场,钻呗

    空心钻的话没有残余应力

    回答:2017-3-21 8:53:29

    游客

    对的

    现场切割,很粗暴的

    边缘残余应力很大

    最好避免

    回答:2017-3-21 8:53:36

    游客

    监理根本不让现场动火的吧

    这个他们都知道不允许现场加工的,除非设计同意,现在问你了,你还真要同意吗?

    回答:2017-3-21 8:53:42

    杨智国
    回答问题:5个
    点此咨询

    钢构件严格意义上是严禁现场火焰开孔的,因为一方面火焰开孔后边缘残余应力很大,另外,由于现场火焰开孔成孔不规则,且孔径无法掌控,会削弱构件截面抗扭剪力,像你说的这种钢筋孔情况,若只有极个别孔漏开,在征得设计验算允许的情况下,有时候也是可以开的,如果现场条件允许最好还是用磁力电钻进行现场开孔

    回答:2017-3-21 15:51:06
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    狄先生
    回答问题:57个
    点此咨询

    很多工程对现场动火都是很严的!原有设计的钢筋孔是可以现场开孔的,如需根据现场管理要求进行施工!一天到晚站在总工的位置上说什么内部组织结构会变化,你让他出个计算书,我估计就是一个哑口无言的总工!钢骨混凝土工程多层结构的话,下部柱模板都完成的情况下,上面要动火肯定要协调的,人家土建施工方也怕现场多火影响他的模板,灌注时也怕出现涨模,爆模!这样还是通过现场管理申请动火比较好,免得不是你的责任最后土建往钢构身上推,遇到到这种土建不到位往钢构施工方推卸责任的事情!

    回答:2017-3-22 13:04:17
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    周荣
    回答问题:7个
    点此咨询

    影响了结构的强度

    回答:2017-3-22 22:56:44